Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface falsche Funktion!
03.10.2017, 11:52
Mit jedem Öffnen des Kontakts wird der Zustand des Aktors geändert.
Es ist das gleiche verhalten wie bei der 3fach-Funk-Schalterschnittstelle!
Es verhält sich nicht wie auf Seite 5 von HM-SCI-3_FM (1) beschrieben, sondern wie unter Punkt (2)!
Ich möchte, dass der Zustand des Kontakts 1:1 an den Aktor weitergegeben wird.
Relaiskontakt geschlossen ==> Aktor Zwischenschalter EIN (220V)
Relaiskontakt offen ==> Aktor Zwischenschalter AUS (0V)
Warum gibt es dann zwei Varianten mit drei Eingänge?
(1)
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-09 20 68
Schließerkontakt
Schließerkontakt-Eingänge überwachen beliebige angeschlossene Kontakte (also auch Öffner-Kontakte oder Schalter!) auf ihre Schaltposition und senden bei einer Veränderung den aktuellen Status als Zusatzinformation zusammen mit dem Signal eines kurzen Tastendrucks. Aktoren lassen sich damit in Abhängigkeit der Schaltposition eines überwachten Kontakts schalten.
Das Schließerkontakt-Interface bietet gegenüber der Schalter-Tasterschnittstelle die Möglichkeit, dass in der Homematic Zentrale CCU direkt der Schaltzustand (offen bzw. geschlossen) angezeigt werden kann.
(2)
Homematic 076785 3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-07 67 85
Schalter
Schalter-Eingänge setzen jede Betätigung des an-geschlossenen Schalters (Umschalten) in das Signal eines kurzen Tastendrucks um. Aus dem Signal kann kein Rückschluss auf die Kontakt-Position (offen/ geschlossen) des Schalters gemacht werden. Die sinnvollsten Aktionen eines hiermit verknüpften Aktors sind typischerweise „Treppenhaus-Funktionen“ wie „Toggeln“ oder „Treppenhaus-Licht“.
In der Homematic CCU kann nicht visualisiert werden, ob der angeschlossene Schalter betätigt wurde.
ICH VERWENDE VARIANTE (1)
Gute Software braucht gute Hardware
Es ist das gleiche verhalten wie bei der 3fach-Funk-Schalterschnittstelle!
Es verhält sich nicht wie auf Seite 5 von HM-SCI-3_FM (1) beschrieben, sondern wie unter Punkt (2)!
Ich möchte, dass der Zustand des Kontakts 1:1 an den Aktor weitergegeben wird.
Relaiskontakt geschlossen ==> Aktor Zwischenschalter EIN (220V)
Relaiskontakt offen ==> Aktor Zwischenschalter AUS (0V)
Warum gibt es dann zwei Varianten mit drei Eingänge?
(1)
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-09 20 68
Schließerkontakt
Schließerkontakt-Eingänge überwachen beliebige angeschlossene Kontakte (also auch Öffner-Kontakte oder Schalter!) auf ihre Schaltposition und senden bei einer Veränderung den aktuellen Status als Zusatzinformation zusammen mit dem Signal eines kurzen Tastendrucks. Aktoren lassen sich damit in Abhängigkeit der Schaltposition eines überwachten Kontakts schalten.
Das Schließerkontakt-Interface bietet gegenüber der Schalter-Tasterschnittstelle die Möglichkeit, dass in der Homematic Zentrale CCU direkt der Schaltzustand (offen bzw. geschlossen) angezeigt werden kann.
(2)
Homematic 076785 3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-07 67 85
Schalter
Schalter-Eingänge setzen jede Betätigung des an-geschlossenen Schalters (Umschalten) in das Signal eines kurzen Tastendrucks um. Aus dem Signal kann kein Rückschluss auf die Kontakt-Position (offen/ geschlossen) des Schalters gemacht werden. Die sinnvollsten Aktionen eines hiermit verknüpften Aktors sind typischerweise „Treppenhaus-Funktionen“ wie „Toggeln“ oder „Treppenhaus-Licht“.
In der Homematic CCU kann nicht visualisiert werden, ob der angeschlossene Schalter betätigt wurde.
ICH VERWENDE VARIANTE (1)