Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic IP Hausautomation

HmIP-PCBS2 Kanalbelegung über Programme Fehlerhaft?

Beiträge zu diesem Thema: 3
HmIP-PCBS2 Kanalbelegung über Programme Fehlerhaft?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.11.2020, 08:16
Hallo zusammen,

wenn ich den HmIP-PCBS2 direkt verknüpfe, habe ich die zwei Kanäle 4 und 8 und das funktioniert. Möchte ich hingegen aber eine Ansteuerung über ein Programm, stehen nur Kanäle 9 und 10 zur Verfügung und hier scheint immer nur ein Ausgang angesprochen zu werden! Das kann doch so nicht richtig sein!

Bitte um Hilfe!

Viele Grüße, Christian Scharrenbroich
Aw: HmIP-PCBS2 Kanalbelegung über Programme Fehlerhaft?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.11.2020, 12:25
Hallo Christian,

Kontrolliere einmal nach, ob Du auch den vereinfachten Modus deaktiviert hast.

Systemsteuerung –-> Benutzerverwaltung –-> Häkchen beim vereinfachten Modus entfernen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HmIP-PCBS2 Kanalbelegung über Programme Fehlerhaft?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.11.2020, 13:21
Hallo,

Danke das hat es gelöst. Warum auch immer solch eine Einstellung existiert... Bisher gingen alle programme einwandfrei... ;)