Beim versuch den Kanal 7 an eine HM-LC-Sw1-FM direkt zu verwenden schlug fehl. Nach längeren suchen war die Ursache der uebertragungsmodus vom Aktor. Der stand auf Gesichert und der Kanal-7 nicht. Leider laest sich dieser bei Kanal-7 nicht einschalten. Ich verwende die Firmware 1.3
Beim Kanal-3 und 6 ist es möglich diese auf gesichert zu setzen. Warum nicht bei 7 ?
Aw: Verbindung Kanal-7 nicht gesichert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.01.2016, 11:08
Hallo ed_holland,

wir konnten das geschilderte Verhalten nachstellen. Wir haben Ihre Anfrage daher zur Klärung an den Hersteller eQ-3 AG weitergeleitet. Sobald wir eine Rückmeldung erhalten, werden wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Verbindung Kanal-7 nicht gesichert
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2016, 08:16
Hallo ed_holland,

wir haben folgende Rückmeldung vom Hersteller eQ-3 hierzu erhalten:

"... Grundsätzlich bestimmt der Empfänger darüber, ob die Übertragung gesichert ist oder nicht, denn dieser fordert vom Sender eine Authentifizierung an. Dem Sender wird dies aber über das Setzten des Hakens in der Oberfläche mitgeteilt, damit dieser weiß, dass eine Authentifizierung vom Empfänger eingefordert werden muss und würde entsprechen rot aufleuchten, wenn nur ein einfaches ACK vom Empfänger gesendet wird.

In Verbindung mit einem Wandthermostat, wird dies aufgrund einer gewünschten langen Batterielebensdauer nicht unterstützt (daher keine Einstellmöglichkeit in der Oberfläche). ..."


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung