Hallo,

mich würde interessieren ob die Schaltausgänge bei diesem Gerät bi-stabil sind oder ob geschalteter Ausgang durch ein normales Relais geschaltet ist und damit im aktiven Zustand permanent Strom verbraucht. Und falls pro geschaltetem Relais ein Dauerstrom fließen muss, wie hoch ist dann der Energieverbrauch pro Kanal?

Gruß,
Thorsten
Aw: Sind die Schaltausgänge bi-stabil?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.09.2016, 08:37
Hallo storry,

wir haben folgende Rückmeldung vom Hersteller erhalten:

Die Ausgänge werden jeweils über ein Relais geschaltet. Der Standby Verbrauch ist ca 0,3 und erhöht sich pro aktives Relais um 0,4W.