Schaltaktor 4fach HM-LC-Sw4-WM - Störung Gerätekommunikation

Beiträge zu diesem Thema: 3
Schaltaktor 4fach HM-LC-Sw4-WM - Störung Gerätekommunikation
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.06.2021, 08:53
Hallo,

täglich kommt die Gerätekommunikations-Fehlermeldung.

Warum? Was sind mögliche Ursachen?

Entfernung ccu3-Aktor kleiner 50m, nur ein Fenster 3-fach verglasung optisch dazwischen.

Muss dem Aktor die 12Vdc abschalten (geht das auch anders???) dann wird wieder eine Verbindung hergestellt.

dann tut es für eine Weile.

Danke für jeden Tip :-)
Aw: Schaltaktor 4fach HM-LC-Sw4-WM - Störung Gerätekommunikation
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.06.2021, 13:46
Hallo, das hatte ich auch schon einmal durch. Die Ursache bestand in einer regelmäßigen Überhitzung bei Sonnenschein von Außen bei der er sich dann abgeschaltet hat. Habe ihn dann mit Styroporfolie isoliert, was offenbar geholfen hat. Dann war Ruhe.
Aw: Schaltaktor 4fach HM-LC-Sw4-WM - Störung Gerätekommunikation
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.06.2021, 19:48
Hi...das kann bei mir auch der Grund sein, Habe den Aktor in einer schwarzen Box 30x40x20cm mit Deckel und steht NOCH in einem 1x2m großen Geräte haus. Das ist zwar mit 1cmStyropor innen isoliert.. ABER die TÜR war die letzten Tage (bei gefühlten 40Grad immer ein großen Spalt offen,

Heute ,,,weil "kälter" temp. kleiner 26 Grad....KEIN Aussetzer.

ich werd das Teil jetzt kühler stellen.

Super Tip. vielen Dank