Ich benutze das SCI zum Starten einer Aufgabe im CCU2:
SCI-3-FM JEQxxx bei "offen" bei "Änderung auslösen"

Sobald der Kontakt öffnet, wird die Aufgabe ausgeführt. Klappt gut, wenn der Kontakt min. 2 Sekunden geöffnet wird. Wird der Kontakt jedoch nur ca. 0,5s geöffnet, wird die Aufgabe nicht ausgeführt. Im Systemprotokoll steht dann nur diese Meldung:
20:34:06 13.11.2013 SCI-3-FM JEQxxx geschlossen, Batterie OK
(eine Meldung mit offen fehlt)

Scheinbar wird eine "Änderung" ausgelöst, der Zustand ist aber schon wieder auf geschlossen. Die Meldeverzögerung ist bei mir mit 0,00 konfiguriert.

Das Verhalten habe ich irgendwie erst seit der CCU2. Mit der CCU1 hatte es noch funktioniert. Die Tasterschnittstelle kann ich dafür nicht nehmen, weil ich manchmal auch den konkreten Zustand abfragen möchte.

Kennt jemand ne Lösung?
Aw: kurze Impulse detektieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.11.2013, 14:20
Hallo elv****,
ich kenne das Teil zwar nicht aber vielleicht finden wir einen Weg.
Gibt es statt "offen" eventuell "ändern"?
Eine andere Möglichkeit: Jeder Taster hat eine Einstellung wie "langer Tasterdruck" und "kurzer Tasterdruck". Da vielleicht alles auf 0.00 setzen.
Vielleicht hilft es!?

Gruß
Aw: kurze Impulse detektieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.11.2013, 14:30
ne, es gibt nur "offen" und "geschlossen". Es gibt zwar noch "Auslösen bei Aktualisierung". Aber das ändert nichts.
Aw: kurze Impulse detektieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.11.2013, 07:54
Hallo zusammen,

wir haben die Rückmeldungen zur Prüfung an den Hersteller gesendet. Dort wird der Vorgang unter der Bearbeitungsnummer "KDBETR-2038" geführt. Sobald wir eine Rückmeldung erhalten, werden wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Bis dahin bitten wir Sie um etwas Geduld.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: kurze Impulse detektieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.03.2015, 10:33
hallo ELV,
kann man das Ergebnis des Tickets "KDBETR-2038" (gilt eigentlich für alle solche Situationen) bitte auch hier im Forum zur Verfügung stellen, so dass Alle davon partizipieren können !?
- Dank im Voraus
v.G.
v.G./PP
Aw: kurze Impulse detektieren
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.03.2015, 13:58
Hallo PaulchenPanther,

das Funk-Schließerkontakt-Interface kann solch kurze Signale ( > 1 Sekunde ) nicht erfassen, da diese entsprechend ausgefiltert werden. Für eine korrekte Auswertung sind Zustandsänderungen von mind. 1 Sekunde notwendig.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung