Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.10.2018, 12:38
Ich möchte über die CCU3 ein Thermostat direkt steuern, sprich das Thermostat auf fix 20% stellen und je nach Ergebnissen anderer Sensoren, das Thermostat auf 25% oder 15% regeln, ist dies mit diesem Thermostat möglich?
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2018, 09:14
Die gleiche Frage hätte ich auch gestellt.
Wäre schön wenn sich aus der Technik jemand dazu melden würde.
Vielen Dank schon mal!!
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2018, 09:26
Da wohl ständig der "Manu"-Modus laufen soll, ist es doch egal, ob es ein Profil gibt oder nicht
Christian
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.12.2018, 20:10
Merkwürdig, ich dachte wirklich mich verständlich ausgedrückt zu haben.

Es geht um folgendens, per Programm oder Taster möchte ich vorgegebene Prozent Stände an ein Thermostast geben. Das Thermostat soll genau diese Stände dann anfahren und halten bis wiederrufen oder ein neuer Status gesandt wird.

Hintergrund, Thermostast Ventile können wie Kugelhähne genutzt werden, die Stände könnten durch diverse Sensoren errechnet oder durch eine Kurve erfolgen.

Ich hoffe die Anforderung ist nun etwas klarer definiert.
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.12.2018, 06:22
Heizthermostat:
Mit Profil (Auto) -> steuert nach Zeit- und Temperaturvorgaben
Manuell -> steuert gar nicht, richtet sich nach Eingaben

Woher nun diese Eingaben kommen
- aus der WEBUI
- aus einer App
- von der Einstellung des Gerätes
- von sonstigen Aktoren
ist egal.

Insofern ist weniger die Frage, ob das Thermostat ohne Profil arbeitet, sondern wie man den manuell Modus einstellen will, wie man Aktoren auswerten möchte. Dazu gehören die Infos wie
CUU oder Accesspoint,
Programm, Direktverknüpfung, Script
welche Aktoren sollen Änderungen bewirken





Christian
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.12.2018, 08:30
Das Thermostatst soll nach Vorgabe 12% , 25 %, 33 % betätigt werden. Kann das Thermostat diese Einstellungen per Spript (sprich Programm) annehmen?

Ich glaube weniger Information führt mehr zu einer Antwort.

LG Geo
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.12.2018, 20:00
Auf die Schnelle einmal alle Optionen durchgespielt und das INet zursätzlich durch forstet:

Das Thermostat HM-CC-RT-DN kann nicht direkt angesteuert werden , sprich 15 % oder 33 % Stempelhub.
Aw: Kann dieses Thermostat auch ohne Profil gefahren werden?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.12.2018, 20:33
Direkt nicht aber über
SET_TEMPERATURE -> hohen Wert setzen
VALVE_MAXIMUM_POSITION-> gewünschten Grad setzen