Hallo,

ich habe ein Problem mit den Analogeingängen am HMW-IO-12-Sw14-DR.

Das o. g. Modul wird aus einem 12V-Akku mittels Step-Up-Wandler mit 24V versorgt. Das funktioniert schon seit längerer Zeit und es sind bereits mehrere Sensoren angeschlossen, die auch aus diesen 24V versorgt werden.

Nun sollte als Nächstes die Spannung des 12V-Akkus überwacht werden. Diese habe ich über einen Spannungsteiler (2x 680Ohm) mit dem Analogeingang verbunden. Der Analogeingang springt nun zwischen ca. 620 (was dem Ausgang des Spannungsteilers entspricht) und 1023 hin und her. Nach kurzer Zeit wird nur noch 1023 angezeigt.

Ich vermute, dass das Verhalten mit dem Step-Up-Wandler zusammenhängt, da die Analogeingänge über die Brücken J2 - J12 mit Masse verbunden sind. Wäre es evtl. sinnvoll, die Verbindung zur Masse für genutzten Analogeingang zu öffnen? Oder hat jemand eine andere Idee wie ich die Akkuspannung über die Analogeingänge messen kann?

Danke & Gruß
Otmar