Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schalter & Adapter

HmIP-BRC2 Wandtaster Wippe oben und dunten unterschiedlich belegen

Beiträge zu diesem Thema: 2
HmIP-BRC2 Wandtaster Wippe oben und dunten unterschiedlich belegen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.07.2021, 10:47
Guten Tag,

ich habe den HmIP-BRC2 Wandtaster verbaut. Nun möchte ich gerne zwei HmIP-FSM Schaltaktoren unterschiedlich schalten können. Den einen mit der Wippe nach oben (Ein und Aus), den andren mit der Wippe nach unten (Ein und Aus).

Ist dies möglich?

Zusätzlich habe ich HmIP-WLAN-HAP (WLan Accsess Point) und die App im Einsatz.



Vielen Dank im Voraus!
Aw: HmIP-BRC2 Wandtaster Wippe oben und dunten unterschiedlich belegen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.07.2021, 11:33
Hallo Dennis Gietz,

mache einmal folgendes:
  • HmIP-BRC2 dem Modus Licht und Beschattung zuordnen.
  • Modus Automatisierung anlegen ….nennen wir diese "Aktor EIN"
  • Auslöser – Tastendruck kurz Taste 1
  • Zusatzbedingung ..Aktor AUS
  • Aktion: Schalten EIN
Nun den gleichen Vorgang für die Funktion -->" Aktor AUS"
  • Auslöser – Tastendruck kurz Taste 1
  • Zusatzbedinung ..Aktor EIN
  • Aktion: Schalten AUS
Damit erfolgt eine toggeln vom Aktor mit jeden Tastendruck T1 ---> EIN..AUS…EIN...

Nun die gleichen Abläufe für die Taste 2 erstellen für den anderen Aktor.

Anmerkung: Der Modus Automatisierung läuft nur wenn Internet und Cloud auch funktionieren…nicht standalone im Heimnetz wie bei einer CCU3.
Viele Grüße..elkotek