Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Bewegungsmelder

HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen

Beiträge zu diesem Thema: 11
HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 13:52
Hallo Leute,
wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen und einstellen beim HomeMatic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55.
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 14:22
Hallo Ali53,

hast Du eine CCU2/3?
Was möchtest Du?
*..Helligkeitswert nur ansehen
*..in Abhängigkeit vom Helligkeitswert etwas schalten
*..oder nur den Helligkeitswert protokollieren

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 17:58
Hallo Elkotek,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine CCU3 im einsatz.
Mein Problem, vor unserem Haus steht eine Laterne die durch unsere Haustür mit Glaseinsatz scheint und den Bewegungsmelder auser gang bringt.
Da unser Hausflur ziemlich lang ist, sollte der Bewegungsmelder eigetlich die Lampe im Flur einschalten.
MfG.
Ali53
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 19:04
Hallo Ali53,

so wie ich verstehe ..erfolgt keine Auslösung des Bewegungsmelders bei der Lampe vor der Haustüre. Normal beeinflußt eine kalte/statische Helligkeit den PIR-Teil nicht.

1. Den Verlauf der Helligkeit kannst Du unter "Status und Bedienung" und/oder im Systemprotokoll ansehen. Die Werte werden bei einer erkannten Bewegung erkannt...oder zyklisch nach ca. 4..5 min (--> checkbox zyklische Statusmeldung aktiviert).

2. Damit trotz Helligkeit der Bewegungsmelder immer anspricht/auslöst z.B. bei einer WebUI-Direktverknüpfung, den Helligkeitswert auf 255 setzen, dann schaltet der Bewegungsmelder immer, auch wenn es hell ist.

3. Wichtig..bei der Bewertung/Messung der Helligkeit. Das Filter auf "1" einstellen, da dieses asymmetrisch wirkt. Wird das Filter z.B. auf "6" eingestellt bedeutet dies, dass bei einem Übergang von Dunkel nach Hell..obwohl es bereits Hell ist, bis maximal 36 min noch der Dunkelwert angezeigt/bewertet wird. Umgekehrt bei einem Übergang von Hell --> Dunkel wird quasi sofort der hellere Wert angezeigt/ausgewertet. Deshalb für Testzwecke immer das Helligkeitsfilter im Gerätemenü auf "1" einstellen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 20:18
Hallo elkotek,
wo kann ich den Helligkeitswert auf 255 setzen.
MfG.
Ali53
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.11.2018, 21:53
Hallo Ali53,

der Helligkeistwert 0...255 wird in der WebUI-Direktverknüpfung --> Empfänger/Profileinstellung festgelegt. Die Funktion wird bei (?)-Hilfe beschrieben. Der Wert von 255 bedeutet...immer bereit zum Schalten unabhängig von der Helligkeit.
Wenn der Bewegungsmelder als Präsenzfunktion arbeiten soll, müssen Mindestsendeanbstand und EIN-Schaltdauer des gewählten Aktors zusammmen passen. D.h. die EIN-Schaltdauer muß länger gewählt werden, als der kürzere Sendeabstand, damit eine Retriggerung möglich ist.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2018, 12:38
Hallo elkotek,
nachdem ich nun den Helligkeitswert ablesen kann, habe ich festgestellt, dass die Sraßenlaterne vor meinem Haus eine Grundhelligkeit von ca. 100 bringt.
Da ich aber meinen Helligkeitssensor über die CCU3 an meine Lampe angeschlossen habe, kann ich nicht finden wie ich einen Grundwert von 110 einstellen kann.
MfG.
Ali53
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2018, 12:52
Hallo Ali53,

hast Du einen HM- oder einen HmIP-Aktor?
Bei einem HM-Aktor kannst Du dies..
*.. bei einer WebUI-Direktverknüpfung
*..bei der Profileinstellung Empfänger in das enstprechende Listenfeld eingeben.

Wenn Du jedoch einen HmIP-Aktor hast, müssen wir einen anderen Weg beschreiten.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2018, 13:13
Hallo elkotek,
ich habe nur HM-Aktoren.
Ich habe den wert auf kleiner 100 gesetzt und werde es am Abend ausprobieren.
besten Dank für Deine schnelle Hilfe.
Ali53
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2018, 13:30
Hallo Ali53,

ok...dies bedeutet, dass der Bewegungsmelder nur aktiv ist, wenn die Helligkeit < 100 ist.

Bitte beachten:
*..zyklische Statusmeldungen checked
*..Filterzeit auf "1" einstellen

Für die 1. Test`s setze
*..den Mindestsendeabstand auf klassisch
*..checkbox: Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden..aktivieren
*..bei der Profileinstellung/Empfänger:
*..Art der Verweildauer absolut .. 5min

Dann ergibt sich folgende Funktion:
Ist es dunkler als "100" und wird eine Bewegung erkannt, dann schaltet der Aktor für 5min ein. Wird innerhalb einer Zeitdauer von ca. 4min erneut eine Bewegung erkannt, dann verlängert sich die EIN-Schaltdauer wieder um weitere 5min.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-Sen-MDIR-WM55, wie kann ich die Helligkeitswerte ablesen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.11.2018, 10:04
Hallo elkotek,
nochmals besten Dank, ohne Deine Hilfe hätte ich das nie geschafft.
Die Lampensteuerung funktioniert jetzt einwandfrei.
MfG.
Ali53