Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Funk-System Homematic

HM-MOD-Em-8 geht nicht in den Anlernmodus

Beiträge zu diesem Thema: 4

ELV Homematic Komplettbausatz 8-Kanal-Sendemodul HM-MOD-EM-8, für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 132939

zum Produkt
HM-MOD-Em-8 geht nicht in den Anlernmodus
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.04.2016, 15:37
Hallo,

Ich habe mir vor 7 Monaten einen HM-MOD-Em-8 zugelegt, um damit Signale von einer Lichtschranke in FHEM einzulesen. Leider komme ich jetzt erst dazu den Sender in Betrieb zu nehmen. Dabei stoße ich auf folgendes Problem:
Laut Anleitung setzt man den HM-MOD-Em-8 durch kurzes Drücken des Tasters in den Anlernmodus und die LED soll solange grün blinken. Leider blinkt bei mir die LED nicht grün. Stattdessen blinkt die rote kurz; dann eine kurze Pause, dann rot -> grün -> rot/orange.
FHEM erkennt dann den HM-MOD-Em-8 und legt in korrekt an. Aber in den Registern sieht man dass der HM-MOD-Em-8 nicht gepaired ist.
Wenn ich an einen der Spannungs-Eingänge (IN1) 5V anlege, dann sendet der HM-MOD-Em-8 eine Message, die in FHEM auch erkannt wird, jedoch nur als broadcast, da ein pairen nicht funktioniert.

Kann mir hier jedmand weiter helfen? Ist der Sender defekt?
Soll ich ihn einschicken?

Danke schon mal im Voraus!

dabu81
Aw: HM-MOD-Em-8 geht nicht in den Anlernmodus
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.04.2016, 19:21
Hallo Dabu81,
Sie schreiben das Sie den Anlernvorgang mit dem kurzen Drücken in den Anlernmodus gestartet haben.
Laut Anleitung steht da folgendes: Taste TA1 kurzzeitig drücken und anschließend den Taster für den Sendekanal kurzzeitig drücken oder eine Steuerspannung anlegen, dann blinkt LED orange.
Jetzt müßte das Gerät in FHEM erkannt werden und auch funktionieren; in der CCu2 ist das jedenfalls so.

MfG Bernhard-W
Aw: HM-MOD-Em-8 geht nicht in den Anlernmodus
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.04.2016, 11:11
Hallo Bernhard-W,

Vielen Dank für ihre Antwort.
Leider bekomme ich mit ihrer Anleitung den Sender auch nicht in den Lernmodus:
- in FHEM pairForSec 600
- Sender in Anlernmodus bringen (zumindest versuchen!)
- Anlerntaste kurz Drücken -> Eingang auf Masse ziehen
- oder einfach nur durch kurzes Drücken der Anlerntaste

Die LED auf dem Sender blinkt nach dem Drücken des Tasters sehr kurz rot auf. Dann ca. 2 Sek Pause, dann rot->grün->orange/rot.
Wenn ich mir in FHEM das Protokoll anschaue sieht man Folgendes:

2016.04.16 10:52:31.665 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 00 8400 381509 000000 1000D94D455130303436343631400800003F -42.5

2016.04.16 10:52:31.677 3: CUL_HM pair: HM_381509 remote, model HM-MOD-Em-8 serialNr MEQ0046461

2016.04.16 10:52:31.767 4: CUL_send: CUL0As 10 01 A001 F11516 381509 00050000000000

2016.04.16 10:52:35.437 4: CUL_Parse: CUL0 A 0D 00 8410 381509 000000 0600000037 -46.5


Auf den Pair-Versuch vom CUL antwortet der Sender mit einem Broadcast :-(

Ich geh davon aus, dass der Sender einfach nicht in den Anlernmodus kommt. Gibt es denn sonst noch irgend eine Möglichkeit den Sender in den Anlernmodus zu bringen?
Wie bekomme ich den Sender dazu, dass die LED dauerhaft grün blinkt? Das ist ja laut Anleitung der Anlernmodus.
Aw: HM-MOD-Em-8 geht nicht in den Anlernmodus
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.04.2016, 21:23
Update:
Inzwischen habe ich die Versorgungsspannung von 9V auf 12V aufgedreht. Und siehe da... der HM-MOD-EM-8 geht in den Anlernmodus (die LED blinkt grün).
Jedoch finde ich das schon seltsam, dass in der Spezifikation eine Spannung von 3,5V - 12,0V ausreichen soll.
Vermutlich hat der Spannungswandler auf dem Sender eine Macke!???

Jedenfalls bekomme ich den Sender immer noch nicht mit meiner FHEM gepaired.
- in FHEM: set CUL0 hmPairForSec 600
- ich drücke den Taster -> LED blinkt grün
- ich verbinde TA1 (Tastereingang Kanal 1) mit Masse

Hier ein Auszug auf dem Log:
2016.04.16 17:23:25.119 4: CUL_Parse: CUL0 A 1A 1D 8400 381509 000000 1000D94D4551303034363436314008000014 -64

2016.04.16 17:23:25.131 3: CUL_HM pair: HM_381509 remote, model HM-MOD-Em-8 serialNr MEQ0046461
2016.04.16 17:23:25.221 4: CUL_send: CUL0As 10 1E A001 F11516 381509 00050000000000

2016.04.16 17:23:28.466 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 1F 8440 381509 000000 42041B -60.5

2016.04.16 17:23:40.419 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 21 8440 381509 000000 420521 -57.5

2016.04.16 17:23:42.041 4: CUL_Parse: CUL0 A 0B 23 8440 381509 000000 42051D -59.5