18.09.2015, 23:51
Hallo,

Ich finde diesen Aktor sehr praktisch, ich habe bereits einige davon im Einsatz, da ich sehr viele Treppenhausschaltungen im Haus hatte, auch für die alten 230V Bewegungsmelder usw. ..Klasse Gerät.
Nur ein Funk Schaltaktor für Hutschienmontage HM-LC-Sw-DR lässt sich nicht mehr vom WebUi oder Handy schalten.

- Gerät lässt sich nur noch über den Nebenstellen Eingang schalten
- Funktionstest in den Geräte Einstellungen ok
- Querverweise in Programmen und direkten Verbindungen geprüft
- Status Ein / Aus wird richtig angezeigt in WebUi oder auf dem Handy
- keine Bediensperre gesetzt
- CCU vom Stromnetz getrennt, auch ohne Erfolg

Was kann man weiter prüfen? Kann das Gerät defekt sein, obwohl Funktionstest sowie Statusanzeige ok ist?

LG Mike
Aw: HM-LC-Sw1-DR eineschränkt bedienbar
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.09.2015, 08:56
Hallo mike2712,

um den Fehler etwas einzugrenzen versuchen sie einmal folgenden Weg:
1. Vom Aktor den Anschluss S1 abtrennen (!!! Netzspannung)
2. Funktionstest nun über WebUI - Status und Bedienung - Geräte - Aktor. Kontrolle der Funktionen im Systemprotokoll
3. Wenn dies nicht möglich ist, über die WebUI die dazugehörigen Verknüpfungen, die diesen "Problemaktor" betreffen, löschen
4. Diesen Aktor über die WebUI bei Einstellungen-Geräte -Aktor-Löschen - bei Löschoptionen - Listenfeld - auf Werkseinstellung zurücksetzen - löschen
5. Dann:
*. WebUI mit Button "Abmelden" beenden - nicht nur über die Browser-Registerkarte
* Browser-Cache leeren
* Zentrale vom Netz trennen
* WebUI/CCU2 neu starten und den Aktor neu anlernen..über Variante:2, RF-Code
* checkbox: : protokollieren, sichtbar, bedienbar ...Häckchen setzen

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-LC-Sw1-DR eineschränkt bedienbar
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.09.2015, 11:23
Hallo,

das komplette löschen und neu anlernen hat geklappt. Danke
Nur schade das so etwas passiert, Programme usw. muss man ja jetzt alle neu erstellen, oder gibt es da einen Trick?

LG Mike
Aw: HM-LC-Sw1-DR eineschränkt bedienbar
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.09.2015, 11:33
Hallo mike2712,

freut mich, dass die Sache wieder läuft. Leider gibt es keine andere Möglichkeit als diese "Radikalmethode". Von einem Vorab-Backup würde ich abraten, da man nicht weis....welchen "Mist" man mitnimmt.

Viele Grüße