HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet sich sofort wieder aus
03.06.2017, 18:34
Hallo,
ich habe hier einen ca. 4 Jahre alten HM-LC-Dim1TPBU-FM, der bislang problemlos funktioniert hat. Seit einigen Tagen schaltet er sich nach dem Einschalten (über die Wippe oder über CCU) nach ca. einer Sekunde wieder aus.
Die Konfiguration suggeriert, dass es sich hierbei um die Temperaturabschaltung bei 80 °C handeln könnte. Es ist einigermaßen warm in dem Zimmer (ca. 26 °C) und der Dimmer selbst wird auch merklich warm (geschätzt ca. 40 °C) - selbst, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Von den 80 °C sollte er aber weit entfernt sein.
Im homematic-forum.de gibt es einige Kunden mit demselben Problem. Ist es möglich, dass hier ein Bauelement langsam seinen Geist aufgibt? Ich hatte in der Vergangenheit bereits Probleme mit defekten Elkos beim HM-LC-Sw1PBU-FM.
Viele Grüße
Christoph
ich habe hier einen ca. 4 Jahre alten HM-LC-Dim1TPBU-FM, der bislang problemlos funktioniert hat. Seit einigen Tagen schaltet er sich nach dem Einschalten (über die Wippe oder über CCU) nach ca. einer Sekunde wieder aus.
Die Konfiguration suggeriert, dass es sich hierbei um die Temperaturabschaltung bei 80 °C handeln könnte. Es ist einigermaßen warm in dem Zimmer (ca. 26 °C) und der Dimmer selbst wird auch merklich warm (geschätzt ca. 40 °C) - selbst, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Von den 80 °C sollte er aber weit entfernt sein.
Im homematic-forum.de gibt es einige Kunden mit demselben Problem. Ist es möglich, dass hier ein Bauelement langsam seinen Geist aufgibt? Ich hatte in der Vergangenheit bereits Probleme mit defekten Elkos beim HM-LC-Sw1PBU-FM.
Viele Grüße
Christoph