Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.

Beiträge zu diesem Thema: 15
Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 15:56
Hallo zusammen,
ich habe eine Fußbodenheizung. In einem Raum soll FB-Ventil 230V durch ein Schaltaktor HmIP-MIOB eingeschaltet werden, wenn es zu kalt ist und ausgeschaltet werden, wenn ist-Temperatur Soll-Temperatur erreicht hat. ich habe dafür eine direkte verknüpfung zwischen Wandtermostat HmIP-STH und Schaltaktor von HmIP-MIOB als Zweipunktsteuerung (ein/aus) gemacht. Einschalten bei Unterschreiten der Solltemperatur funktioniert.Leider funktioniert die Abschaltung bei Überschreiten der Solltemperatur nicht. was mache ich falsch, warum funktioniert es nicht.
Schöne Grüße
Pit05
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 16:18
Hallo Pit05,

der HmIP-WTH-2 liefert (z.Zt.) kein eigentliches AUS-Schaltsignal, sondern..

*..ein zyklisches EIN-Schaltsignal ca. alle 3..4 min
*..damit wird der Schaltaktor auch zyklisch getriggert..die EIN-Schaltdauer beträgt ca. 5 min...ähnlich wie bei einem retrieggerbaren Monoflop
*..fehlt dieser Zyklus..schaltet automatisch der Aktor nach den 5 min AUS --- > Sicherheitsfunktion

Tsoll < Tist einstellen und einfach einmal diese Zeitdauer abwarten. Diese kann..je nach Einsprungszeitpunkt bis zu 5 min betragen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 16:51
Danke für schnelle antwort, leider funktioniert bei mir es nicht. 16:10 umgeschaltet (Solltemp niedriger eingestellt), 16:50 immer noch an.
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 16:56
Hast Du eine WebUI-Direktverknüpfung HmIP-STH (Kanal 5) und gibt es dort für den Schaltaktorkanal ein Listenfeld mit Schalter:ein. Wenn ja..die Einschaltdauer auf 5 min setzen.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2018, 17:08
Danke!! Das hat funktioniert!!
Super!! Vielen vielen Dank!!
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.12.2018, 10:55
Ich hatte vor paar Tagen das selbe Problem, wollte dies mal mit dem Zwischenstecker HMIP-PS testen.

Hatte erwartet, sobald man die Soll-Temperatur runter stellt, dass der Aktor auch sofort ausschaltet.

Der Hersteller hat mir empfohlen, dass man hier eine neue Gruppe anlegt mit Gruppentyp HmIP-Heizungssteuerung.

Wenn man die Geräte dann einfügt, wird die Direktverbindung mit den richtigen Einstellungen erzeugt.
Dann sieht man die besagte Einstellungen mit den 5 Minuten.

Viele Grüsse
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2019, 10:48
Hi elkotek!
sorry for messing up in English, but I decided that its better compare to google translated to German question ;)
Could you, please, confirm my understanding of current recommendations on setting up WHS2(firmware ver. 1.4.0):

  1. create group Hm-IP heating
  2. while creating connection between HmIP-WHS2 & HmIP-WTH-2 use following in connection settings: Type - Switch On, validate that HmIP-WTH2 (channel 5) duty cycle set to 5 minutes..


Thanks in advance for detailed clarification, this requested by many Homematic IP users...

Sergo
P.S. respond in language of your convenience ;)
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2019, 11:32
Hallo Sergo,

if you have a CCU2/3 ..for example...general procedure:

*..open "Programs and connections" --> direct device connections --> button "new connection"

*..Settings --> device HmIP-WTH-2/Channel "5"

*..Setting device HmIP-WHS2 --> for example ..channel "2" ..the other channels "3...4 " set in the connection rule to inactive. If you need by channel "6"..set "7...8" to inactive.

*..Profil setttings - receiver --> scwitch on --> switch on delay (not active) --> switch-on time: 5 min

The HmIP-WTH-2 generates only a switch on-signal every ca. 3..4 min, if the on-signal is missing, the HmIP-WHS2 is safely switched off after 5 minutes at the latest (is a saftey function).
It is important to know..the HmIP-WTH-2 does not generate an off-signal..only an on-signal.

good luck
elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2019, 11:41
Hi elkotek,
Vielen Dank für die schnelle Bestätigung meiner Annahmen aus verschiedenen Threads! Ich werde auf dieses Thema zurückkommen, wenn Probleme auftreten.
:)
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 09:08
Hallo, elkotek!
Pair of WTH2 works like a charm with WHS2, thanks! : D

Two more, related questions popped up: how would you recommend connecting HmIP-eTRV2 radiator thermostats to WHS2? Is there any tricks users must be aware of?
In one case setup with CCU2/3, in second case without CCU2/3.

Thanks,
Sergo
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2019, 11:01
Hallo Sergo,

an activation of the HmIP-WHS2 with the HmIP-eTRV is possible.
The question is: what should be evaluated?

A simple possibility would be e.g. to switch the HmIP-WHS2 depending on the actual tempearture. For example...

Condition: If..
HmIP-eTRV Kanal 1 - actual temperature - value range less than 21C - trigger when updated
Activity: Then..
HmIP-WHS2-Kanal "2"- immediatly - switch on-time - 5 min
HmIP-WHS2-Kanal "2"- immediatly - switching status: on

Important: Cyclically status message beim HmIP-eTRV checked (0/0)

regards elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.02.2019, 10:06
Hi elkotek,
for example lets take case without CCU, user have got set of eTRV radiator thermostats, configured each to work according to own schedule/temp.
Now he wants those eTRV's to manipulate with master heater switch according to the needs of heat in the overall house. I would expect that, most likely, switching by difference between set point and current temperature is more then enough. Does this scenario (direct connection only between eTRV and WHS2) supported currently? If yes, is there any recommendations for connecting?
Sorry for initial confusion,

Sergei
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.02.2019, 11:24
Hallo Sergo,

a direct device connections between --> HmIP-eTRV and HmIP-WHS2 it is not possible. A 2-point control --> difference between set-point-temperature vs actual-temperature is only possible with a CCU2/3 and a script-solution.
A simple solution is listed above.

regards elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.02.2019, 11:32
Thanks for confirmation! Its absolutely clear now.
Aw: Heizung Zweipunktsteuerung Schaltaktor schaltet nicht aus.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.09.2020, 11:19
Dear All,

I have a similar problem

We have a 5-rooms appartment centrally supplied by an on-wall gasheater. Two rooms are equipped with HmIP-eTRV2 thermostats, one room is equipped with floor heating HmIP-FAL230-C6 with HmIP-WTH2 and (within the same room, but not connected to floor heating) HmIP-eTRV2.

For switching the heater on and off, we purchsed HmIP-WHS2. It has to independent dry contacts (OUT1 and OUT2) - for floor heating and for radiator thermostats. But the gasheater has only ONE switching input.

Do You have any idea or advise how to ensure that HmIP-WHS2 controls the 1-relais gasheater in case the appartment/object has both - radiator heating (HmIP-eTRV2) and floor heating (HmIP-FAL230-C6 and HmIP-WTH2) with Access-point and App or CCU3?

Best regards

Alexander