Hallo,

ich habe eine Lampe, die man entweder über eine Fernbedienung oder über den normnalen Wandschalter mit der Kombination schnell: Ein-Aus-Ein-Aus-Ein einschalten muss (ist sehr dämlich, ich weiss, geht aber an der Lampe nicht zu verstellen).
Das wollte ich jetzt über den Funk-Schaltaktor elegant lösen, indem ich über einen Homatic Taster bei einfachem Druck den Funk-Schaltaktor in der Sequenz Ein-Aus-Ein-Aus-Ein (jeweils mit ca. 0,2 Sek. Abstand) ansteuere.
Im WebUI kann ich als kleinste Verzögerungswerte nur 1 Sekunde einstellen, das ist aber zu lang. Es müssten kürzere Verzögerungen sein, z.B. 0,2 Sek.
Über Einschaltdauer kann ich nur die Einschaltdauer einstellen, nicht aber die Wartezeit nach dem Ausschalten.
Kann man diese kurze Sequenz irgendwie abbilden ?

Vielen Dank !
Aw: Einschaltdauer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2017, 18:54
Hallo CJAh,

um kürze Schaltzeiten zu erreichen gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die einfachste ist..in der Dann:..Anweisung keine EIN-Schaltdauer anzugeben

Zum Beispiel:..
Aktor - sofort - Schaltzustand: ein
Aktor - sofort - Schaltzustand: aus
Aktor - sofort - Schaltzustand: ein
Aktor - sofort - Schaltzustand: aus
Aktor - sofort - Schaltzustand: ein

Dies macht eine Impulsfolge von EIN - AUS - EIN - AUS - EIN ...mit einer Impulsbreite von je ca. 0,3..0,5 sec.

Zum Testen ...zur Programmauslösung einfach einen Tastendruck kurz von einem Wandsender, virtuellen Taste o.ä. nehmen. Die interne Gerätetaste geht nur bedingt... da ein Tastendruck nur indirekt abgefragt werden kann. Zum Beispiel mit: Wenn: ..Aktor - Ein - bei Änderung auslösen ---> Dann: den o.g. Ablauf.
Einfach einmal ausprobieren.

Gruß

Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschaltdauer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2017, 19:08
Hallo elkotek,

das hat funktioniert !!!
Vielen Dank !

Grüße