ist es möglich diesen Aktor auch als Relais überwachung zu nutzen?
Suche eine Funklösung das ich ein Relaise überwachen kann, ob Spannung anliegt oder nicht ( Potentialfrei )
Aw: Als Relais Überwachung nutzbar?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.01.2020, 12:19
Hallo michl80,
so wie ich verstehe, möchtest Du potentialfrei..über einen Kontakt eine Statusmeldung/Information per Funk an eine CCU2/3 übertragen.
Hierzu würde ich auf jeden Fall den HM-SCI-3-FM empfehlen... alternativ den HmIP-FCI1/FCI6. Welche der beiden Typen hängt von Deiner Systemkonfiguration ab.
*.Soll die Auswertung über eine WebUI-Direktverknüpfung erfolgen oder willst Du ein Programm hierzu erstellen.
*...bei einer WebUI-Direktverknüpfung müssen die Kompontenten immer die gleiche Systemtechnik aufweisen (HM--> HM bzw. HmIP --> HmIP) oder man geht den Umweg über die virtuellen CCU2/3 Kanäle (HM.RCV bzw. HmIP-RCV)