Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.06.2015, 00:34
Hallo,
hab voller Erwartung den Aktor eingebaut, und funktioniert soweit bis auf eine kleine Winzigkeit:
wenn irgend ein 230V-Taster eine Glimmlampe eingebaut hat (für die Nacht, damit man sieht, wo der Taster sich im Stiegenhaus befindet), dann schaltet der Aktor nicht.
Anscheinend ist für den Aktor der Stromfluß durch die Glimmlampe zu viel.
Ich hab alle Glimmlampen entfernen müssen, jetzt funktionierts tadellos !!!
ABER somit findet man die Taster im Dunkeln nicht mehr.

Bitte um eine Idee ...

Danke leilei
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.06.2015, 07:12
Hallo leilei,

siehe hierzu Bericht von robbat und Stellungnahme von ELV.

MfG
Viele Grüße..elkotek
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.06.2015, 08:08
Hallo leilei,
mit etwas Geschick kann man eine Glimmlampe "extra" anklemmen. Dazu wird am Taster eine freie dritte Ader benötigt. Die Phase für die Glimmlampe kann am Taster abgenommen werden. Die andere Seite der Glimmlampe wird über die dritte Ader an den Neutralleiter (Nullleiter) am Aktor angeklemmt. So kann die Glimmlampe weiter benutzt werden.

Grüße
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.06.2015, 09:27
Hallo leilei,
das einfachste ist.. die bestehende Systemkonfiguration mit dem Eltako oder Treppenhaus-Lichtautomat einfach so zu lassen und den Relaiskontakt des Schaltaktors dann parallel zum Treppenhauslicht-Automat verdrahten. Damit müßten Sie nur an einer Stelle eine einfache Verdrahtung vornehmen.(**)
Darauf achten, dass die gleiche Phase (L) für beide Geräte verwendet wird. Mit dem HM-Aktor könne Sie dann alles über die CCU2-Internet-CloudMatic-App steuern. Ein weiterer Tasteranschluß an den HM-Aktor ist dann nicht notwendig.

MfG
(**) Bei Unklarheit wenden Sie sich bitte an einen Elektrofachmann.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.06.2015, 10:02
Hallo,
ich habe ähnliche Probleme mit Homematic-Komponenten etc. bei unserer Aussenlicht-Verdrahtung mit dem Vorschalten eines 230V Koppelrelais gelöst (z.B. von der Firma Finder 38.51.8.240.0060):
Die geschaltete Phase der Taster schalten das Koppelrelais, dieses wiederum schaltet eine "saubere" Phase auf den Tastereingang am Homematic-Aktor.

Gruß,
Steffen
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.06.2015, 18:24
Habs mit einem Neutralleiter gelöst! :):):)
Jetzt leuchten alle Taster und der Aktor schaltet auch. War etwas mühsam, den N-Leiter nachzuziehen ...
Aw: Aktor schaltet nicht, wenn irgend ein 230V-Taster beleuchtet ist
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2015, 18:15
Moin,

schalte zwischen den Schaltereingang und der Null eine zb 15Watt Glühbirne, damit der "Eingang" niederohmiger wird. Das Problem hatte ich auch bei einem Elektronischen Treppenlichtaustomaten.